Сегодня стало жарковато, включил кондиционер. Минут 5 поработал и отрубился. В самом блоке, который в бейсменте, на плате сгорел предохранитель на 3 ампера. Поменял на точно такой же. Только пых! - и тоже сгорел. В чем может быть причина? Неужели весь блок (плату) менять? Может есть какие тонкости, слабые места?
Ну здрасьте! всего лишь 3 ампера? Очень мало для кондиционера. Да и вообще, если я правильно понял, то у тебя стоит 3 ампера в основной коробке с предохранителями? Там 15ампер как минимум надо.
Пт, Сен 11, 2009 05:43am chisar (ака Владимир) - 5342 d back
Нет, не для самого кондиционера. В бейсменте есть электронный блок управления климатом. Он связан с пультиком на стенке в прихожей. Этот блок выглядит, примерно, как печатная плата для телевизора. Там чип, всякие детальки. Для него 3 ампера, думаю, как раз предел. Тем более, что там точно такой же предохранитель и стоял. Вопрос в том - почему он сразу сгорает. Так бывает только при КЗ - коротком замыкании.
Пт, Сен 11, 2009 09:30am chisar (ака Владимир) - 5342 d back
Сегодня интересно было. Вынул плату, осмотрел. Немного была покрыта жирной пылью. Протер спиртом, высушил, поставил новый предохранитель.
Заработало, но закрутился только вентилятор, который там рядом - гонит воздух по трубам в дом. А тот, который на улице, не крутился. Так все проработало минут пять, потом опять предохранитель вылетел.
Что-то здесь не то...
Пт, Сен 11, 2009 07:00pm chisar (ака Владимир) - 5342 d back