MGL Inc Vilano STI StateEx
IGT Lemberg Group Schwarz
Cadence Freight Union
Irina Dovbenko YLM Sungor Taurus RT Group 18 Wheelers SP Truck Center Cargoboss GoldenWay Orozco DaynNight Pava Logistics Formula Trucking Реклама
Список форумовТехнический
Сломался хитер
Ср, Янв 28, 2009 09:34pm chisar (ака Владимир) - 5573 d back

Отрубился хитер. Кто знает толкового мастера? Один такой Сережа уже приходил, взял 120, что-то там менял, но толку ноль. Он сейчас трубку не берет, боится.
Пт, Янв 30, 2009 07:01am chisar (ака Владимир) - 5572 d back

Уже и второй приходил, но дело не сдвинулось.
Пт, Янв 30, 2009 11:49am CDL - 5571 d back

Посмотри какои модели твои хитер, наиди на интернете представителеи компании в твоем раионе, надеюсь ты в Чикаго, позвони им, они не только починят но и дадут тебе гарантию.
С хитором не шутят - весь дом заморозишь - воду в трубах, мебель, не говоря о детях.
Пт, Янв 30, 2009 01:46pm ►E.◄ - 5571 d back

А что не работает, какие симптомы?
Я свой чинил сам по error-codes - нашел в чем дело, починил скрепкой.
Пт, Янв 30, 2009 05:50pm [Аноним] - 5571 d back

стукни на высоте 36 инч. справого бока 12 инчей
Пт, Янв 30, 2009 05:53pm [Аноним] - 5571 d back

стукни на высоте 36 инч. справого бока 12 инчей

Laughing
Пт, Янв 30, 2009 06:34pm chisar (ака Владимир) - 5571 d back

Симптомы такие - работает без выключения. Приходится вырубать вручную на щитке предохранителей.
Блок управления поставлен новый. Ничего не изменилось.
Пт, Янв 30, 2009 06:54pm citizen - 5571 d back

Термостат .который нахoдиться
внутри хитора
heater made of 3 important components a blower,heat exchange and control.
Пт, Янв 30, 2009 07:16pm chisar (ака Владимир) - 5571 d back

Разве не блок контроля подает сигнал на включение/выключение нагревательной системы?
Что за термостат?
Я понимаю так. Блок контроля (на стене) измеряет температуру в комнате. Если температура стала ниже заданного значения, включается ТЭН и вентилятор. Как только температура снилась, подается сигнал на выключение.
Пт, Янв 30, 2009 09:19pm ►E.◄ - 5571 d back

Стоп, если не выключается, может его термостат не выключает, тот что в комнате? Отключи провода термостат, (3 штуки, один земля), и соедини те что нагреватель включает, т.е. просимулируй включение, апотом разорви цепь - если выключился, значит делоне в нагревателе, а в твоем терньмостате что в комнате - $30 и купи новый в хоум-депо.
Пт, Янв 30, 2009 10:05pm [Аноним] - 5571 d back

ПОЗВОНИ ЕГО ЗОВУТ ФЕЛИКС 1 847 29673 88 СКАЖИ ОТ ГРИГОРИЯ ПОТОМ НАПИШИ ПОНРАВИЛСЯ ЛИ
Сб, Янв 31, 2009 07:58am chisar (ака Владимир) - 5571 d back

E, последний мастер пробовал что-то подобное делать. Контачил провода, подходящие к блоку в комнате. Хитер включался и выключался.
Я ж говорю, блок управления новый стоит, из коробочки. Его еще первый мастер поменял.
*
Аноним, второй мастер что-то там заказал, ждет ответа. Если ничего не получится, я Феликсу позвоню. Спасибо!
Сб, Янв 31, 2009 12:45pm [Аноним] - 5570 d back

Вот это действительно головная боль! Отапливаться газом надо!
Сб, Янв 31, 2009 02:34pm [Аноним] - 5570 d back

ЕОСТАФ СВОЙ ТЕЛ Я ПОЗВОНЮ И ОБЬЯСНЮ Я ПОНИМАЮ ЧТО ЭТО ТАКОЕ А ТО ЧТО ТЕБЕ ПИЩУТ МЕНШЕ СЛУШАЙ
Сб, Янв 31, 2009 03:33pm chisar (ака Владимир) - 5570 d back

847-208-4089
Вт, Фев 3, 2009 07:15am радист - 5568 d back

Если хитер электрический, то скорее всего перегрелось и залипло реле включения в хитере(силовое) ...такое бывает и трудно определить, так как редкий случай...
Вт, Фев 3, 2009 04:59pm chisar (ака Владимир) - 5567 d back

Вот, наверное, оно и есть. Поскольку там как раз электрохитер.
Ну, сделал все последний мастер. Всем спасибо!
Вт, Фев 3, 2009 08:16pm [Аноним] - 5567 d back

ведь сказал где стукнуть,так не поверил?
Помнить имя на вашем компьютере
Помнить email на вашем компьютере
Показывать Email (адрес будет показан на странице)






Chicago.Ru не несёт ответственности за достоверность размещенной информации
© 2000-2024 Chicago.Ru